消防稳压泵吸水管要加过滤器吗?
ema_yu
ema_yu Lv.2
2007年03月16日 16:35:55
只看楼主

有审图的提出消防稳压泵吸水管上加Y型过滤器,有这个必要吗?

有审图的提出消防稳压泵吸水管上加Y型过滤器,有这个必要吗?
免费打赏
jianyh
2007年03月21日 13:44:21
12楼
从水箱出来的,要加的,可果是喷淋更在加了,水箱里杂质多!
回复
jjplj
2007年03月22日 16:13:35
13楼
消防的水长时间不用回生锈的,杂质很多,泵哪受得了
回复
qlyhjm
2007年03月24日 23:31:26
14楼
外行提出的要求,消防系统中严格要求不能在泵吸水口加装过滤器,只在水喷雾系统对水质要求高的地方在报警阀前加装过滤器
回复
laodengping
2007年03月25日 15:10:43
15楼
我想还是加个好,因水箱出来毕竟还是有杂质的呀
回复
ljy.com
2007年03月26日 10:39:44
16楼
消防泵要装的,稳压泵的话就不必要了吧!
回复
little_strong
2007年03月27日 00:16:09
17楼
水喷雾系统有要求,其他好像没有吧
回复
shine0752
2007年03月27日 11:38:50
18楼
消防泵很大的可能50年都不会真正的工作一次.
稳压泵几乎每天都在工作.
如果消防泵都需要加,为什么稳压泵不加?
回复