高人过招--地暖暖气片混合怎样装
ziyu040914
ziyu040914 Lv.2
2007年03月17日 16:25:34
来自于采暖供热
只看楼主

地处武汉 热电联产 集中供热 一小区要提供常年24小时生活热水+冬季采暖卫生间采用暖气片 其它房间采用地暖 怎样处理 请大家帮忙啊 ! 谢谢

地处武汉 热电联产 集中供热 一小区要提供常年24小时生活热水+冬季采暖

卫生间采用暖气片 其它房间采用地暖 怎样处理

请大家帮忙啊 ! 谢谢
免费打赏
ziyu040914
2007年03月17日 17:12:07
2楼
各位师傅:
我因刚进入暖通行业,接接到这样的问题.
每一户我都设置了一个换热设备,从换热设备出来如果只单独做地暖或暖气片 来说 是 很容易解决的!
回复
ziyu040914
2007年03月17日 17:15:23
3楼
为什么我要将卫生间做暖气片呢? 主要是因为卫生间是下沉式的! 希望各位大师指点指点啊!

ziyu040914@sina.com 希望能够帮忙!
回复
ysq20000715
2007年03月17日 19:15:34
4楼
QQ加我把,一句两句说不清.
360780686
回复
somebody665
2007年03月18日 15:00:46
5楼
可在卫生间附近设分、集水器;

在供分、集水器的管道上,抽头供卫生间散热器,即可。
回复
jidanqin
2007年03月19日 08:33:25
6楼
类似下面的系统,需要装恒温混水阀和循环泵的
回复
ziyu040914
2007年03月19日 11:06:42
7楼
首先谢谢各位师傅的意见,
六楼的师傅,您的这个系统,我觉得泵的扬程不太好选择啊!
回复
ziyu040914
2007年03月19日 11:10:18
8楼
五楼的师傅,暖气片,地暖的供回水温度要求不一样啊
回复
sdwi
2007年03月19日 11:25:17
9楼
用三通混水不就可以了啊
国外的标准样图连地暖都用的,来控制每给回路的进水温度
回复
youyong1122
2007年03月19日 11:38:06
10楼
看了很有收获
回复
ziyu040914
2007年03月19日 12:28:16
11楼
三通混水能介绍一两个公司吗? 以前没有接触过 望指点
回复