地处武汉 热电联产 集中供热 一小区要提供常年24小时生活热水+冬季采暖卫生间采用暖气片 其它房间采用地暖 怎样处理 请大家帮忙啊 ! 谢谢

地处武汉 热电联产 集中供热 一小区要提供常年24小时生活热水+冬季采暖

卫生间采用暖气片 其它房间采用地暖 怎样处理

请大家帮忙啊 ! 谢谢
免费打赏
ziyu040914
2007年03月26日 16:16:30
22楼
以下是引用jhmzxq在2007-03-23 15:58:52.0发表的内容:
卫生间做地暖以前我的一个工地是把门过梁敲开槽子,把管子尽量顺畅的设置进去防止折弯和集气,不知这种做法是否可以借鉴。
以前想过这样来处理,但是因要不能破坏结构,再加上容易集气,就不知道怎么处理了
回复
wangw271
2007年06月11日 16:07:53
23楼


回复
gpuac
2007年09月29日 13:32:41
24楼
可以在卫生间单用辐射电缆采暖
回复
yeyu135
2007年09月29日 14:04:38
25楼




换热设备出口水温选地暖允许温度上限,一般55℃左右即可。不要搞复杂了。注意5楼的提醒,如串接散热器计算一下阻力,散热器连接采用上进下回且不要装的太高,这两点很重要,细节决定成败。实践证明是可行的。
祝你成功!!!
回复
jidanqin
2007年09月29日 15:33:42
26楼
家庭用的循环泵一般选择5-7米扬程的就可以了
回复
jidanqin
2007年09月29日 15:34:42
27楼
这是一套地暖混水装置
回复
gjw5977
2007年09月29日 16:11:28
28楼
1、卫生间可以做地热;
2、地暖暖气片可以混合安装。
06年我安装了50多万米的这样的工程。一层公企散热器采暖、二层以上地热采暖。一栋楼分两个供暖系统(小区是一个供热系统)。供热温度55℃,只不过一层散热器的散热面积需加大。实际运行效果很好(设计院说理论上不可行),是可以混合安装的。
回复
曼瑞德集团
2007年09月30日 09:52:43
29楼
看看,该图可以帮你解决嘛~混水前面接个三通去散热器。
回复
曼瑞德集团
2007年09月30日 09:52:50
30楼
看看,该图可以帮你解决嘛~混水前面接个三通去散热器。
回复
jtllee
2007年09月30日 10:59:18
31楼
我觉得主要就是的暖和散热器供回水工作温度不同