我想请教下各位,有根通气管升顶通气,最后在露台上,按照规范,4米之内有门窗是要高出窗顶0。6米,但好像有的人画只是高出露台不少于0。3米,请问这样画可不可以
我想请教下各位,有根通气管升顶通气,最后在露台上,按照规范,4米之内有门窗是要高出窗顶0。6米,但好像有的人画只是高出露台不少于0。3米,请问这样画可不可以
2楼
规范有关于上人屋顶要通气管升高到2m以上。
回复
3楼
我指的是四周有门窗啊,是不是有的不按照规范设计,施工也不这样。
另外,升到比窗高0。6米后,当管子超过露台的墙时,管子继续升上去的时候,旁边没墙,管子是不是比较牢靠
回复
4楼
能不能从下层天花板转到有墙、柱的地方再往上升
回复
5楼
露台旁的墙不高,只有个0。5这个样子,但升顶要2。6,这样管子是不是比较牢靠
排水管在顶部能不能转弯的,因为上升过程中要挡住窗子
回复
6楼
这样画也是正确的,规范是不小于0.3米,有门窗,高于门窗0.6米。施工中必须高于该地区的最大积雪厚度。要是没有特殊要求一般在0.7米左右。
回复
7楼
4.6.10 高出屋面的通气管设置应符合下列要求:
1 通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩。
注:屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起。
2 在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。
违反规范设置,肯定不行。
回复
8楼
(4.6.10 高出屋面的通气管设置应符合下列要求:
1 通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩。
注:屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起。
2 在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。
违反规范设置,肯定不行。 )
同意
解释很清楚了
回复
9楼
真的是学习啊,这点我还没有看见过呢。哎~~惭愧啊!
回复
10楼
按规定来把,想偷工减料,这是不行的
回复
11楼
知道规范的厉害了吧,仔细看看规范就什么都明白咯!呵呵
回复