升顶通气管
chehuangdi
chehuangdi Lv.3
2007年03月17日 17:14:01
只看楼主

我想请教下各位,有根通气管升顶通气,最后在露台上,按照规范,4米之内有门窗是要高出窗顶0。6米,但好像有的人画只是高出露台不少于0。3米,请问这样画可不可以

我想请教下各位,有根通气管升顶通气,最后在露台上,按照规范,4米之内有门窗是要高出窗顶0。6米,但好像有的人画只是高出露台不少于0。3米,请问这样画可不可以
免费打赏
huhu8107
2007年03月18日 00:14:18
2楼
规范有关于上人屋顶要通气管升高到2m以上。
回复
chehuangdi
2007年03月18日 01:05:47
3楼
我指的是四周有门窗啊,是不是有的不按照规范设计,施工也不这样。
另外,升到比窗高0。6米后,当管子超过露台的墙时,管子继续升上去的时候,旁边没墙,管子是不是比较牢靠
回复
little_strong
2007年03月18日 09:46:28
4楼
能不能从下层天花板转到有墙、柱的地方再往上升
回复
chehuangdi
2007年03月18日 10:25:22
5楼
露台旁的墙不高,只有个0。5这个样子,但升顶要2。6,这样管子是不是比较牢靠
排水管在顶部能不能转弯的,因为上升过程中要挡住窗子
回复
zhumiaoshanshui
2007年03月19日 12:19:12
6楼
这样画也是正确的,规范是不小于0.3米,有门窗,高于门窗0.6米。施工中必须高于该地区的最大积雪厚度。要是没有特殊要求一般在0.7米左右。
回复
jinhui020222205
2007年03月19日 12:45:10
7楼
4.6.10 高出屋面的通气管设置应符合下列要求:
1 通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩。
注:屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起。
2 在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。

违反规范设置,肯定不行。


回复
swallow126518
2007年03月19日 15:30:08
8楼
(4.6.10 高出屋面的通气管设置应符合下列要求:
1 通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩。
注:屋顶有隔热层时,应从隔热层板面算起。
2 在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。

违反规范设置,肯定不行。 )
同意
解释很清楚了

回复
2410088
2007年03月19日 16:56:23
9楼
真的是学习啊,这点我还没有看见过呢。哎~~惭愧啊!
回复
liuchengyongsx
2007年03月19日 20:48:01
10楼
按规定来把,想偷工减料,这是不行的
回复
homing
2007年03月20日 08:17:54
11楼
知道规范的厉害了吧,仔细看看规范就什么都明白咯!呵呵