升顶通气管
chehuangdi
chehuangdi Lv.3
2007年03月17日 17:14:01
只看楼主

我想请教下各位,有根通气管升顶通气,最后在露台上,按照规范,4米之内有门窗是要高出窗顶0。6米,但好像有的人画只是高出露台不少于0。3米,请问这样画可不可以

我想请教下各位,有根通气管升顶通气,最后在露台上,按照规范,4米之内有门窗是要高出窗顶0。6米,但好像有的人画只是高出露台不少于0。3米,请问这样画可不可以
免费打赏
lijingvip
2007年03月20日 09:09:44
12楼
就这样嘛,上人的话就弄2米的高,不上人的话,你就升上去0.6米,这样就没得事了!
回复
recoba0019
2007年03月20日 09:39:09
13楼
我看的怎么是层高加0。6米?????和高出窗子0。6米是不一样的吧,到底哪个才是正确的???
回复
kfsmilewsh
2007年03月20日 09:45:09
14楼
请教一下,规范的名称是什么?
楼顶阁楼封了窗,伸顶通气管该如何处理,能否做弯头出去?
谢谢!
回复
somebody665
2007年03月20日 11:03:52
15楼
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

伸顶透气管可以有弯头!
回复
zjw1316189
2007年03月20日 11:26:39
16楼


你说得不对,规范名称《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中的4.6.10条。


回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月20日 12:56:02
17楼
肯定是不对的!!2 在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧。
按照规范来,通气管设置太高的话,为了其稳固要设置支墩!!!
回复
hujl2001
2007年03月21日 01:14:07
18楼
通气管是可以转弯的,不存在你说的关于支墩的问题的,转个弯,在爬墙而上不就可以了吗,没有必要直接上去的,那样也影响美观的。
回复
kj--525
2007年03月21日 10:52:41
19楼
同意18楼!
回复
kfsmilewsh
2007年03月21日 11:26:30
20楼
非常感谢
回复
kfsmilewsh
2007年03月21日 11:27:37
21楼
非常感谢
回复