我公司一工程现在发现地下室顶板出现多条规则型裂缝,初步分析为温度缝,但还不明确(结构混凝土浇注到现在已经有1年多时间)。该地下室为人防工程,经过灌水实验,发现裂缝处不同程度的都有渗漏现象,请问各位专家大侠采取何种处理措施经济,并且能有好的处理效果。
我公司一工程现在发现地下室顶板出现多条规则型裂缝,初步分析为温度缝,但还不明确(结构混凝土浇注到现在已经有1年多时间)。该地下室为人防工程,经过灌水实验,发现裂缝处不同程度的都有渗漏现象,请问各位专家大侠采取何种处理措施经济,并且能有好的处理效果。
2楼
做防水吧
回复
3楼
穿线管也有可能出裂缝,还有就是后浇带也有可能,看是什么情况再处理.
回复
4楼
看裂缝宽度,还有成因,如是因强度不足造成的,应采用用环氧树脂灌浆后在用碳纤维补强;如是温度裂缝或其他非强度原因造成的结构裂缝,可用环氧树脂灌浆,如果裂缝宽度较小,灌不进去可直接用107胶掺水泥涂抹多遍。建筑防水这一块可在原建筑防水措施下在最底面加一层丙纶防水,便宜且丙纶抗拉能力强于其他卷材。
回复
5楼
地下室顶板有规则裂缝,是不是跟配筋有关系啊,温度裂缝应该是不规则的吧
回复
6楼
人防工程配筋应该不成问题,还应该是施工问题吧.
回复