这是格力的多联机,一拖六,主机运行,其他房间室内机正常运转,也能把室内温度降低到设置温度,但是有一个房间当温度到达28度时,便不再制冷,室内温度不会下降,但是还是有风出,设计冷量是满足房间的要求,请问这是怎么回事,怎么解决这个问题。
这是格力的多联机,一拖六,主机运行,其他房间室内机正常运转,也能把室内温度降低到设置温度,但是有一个房间当温度到达28度时,便不再制冷,室内温度不会下降,但是还是有风出,设计冷量是满足房间的要求,请问这是怎么回事,怎么解决这个问题。
12楼
设计是没有问题的,设计冷量是足够的,我怀疑是施工问题,至于是什么问题,我也不清楚。
回复
13楼
可是只是运行那台室内机还是出现这个问题,不是室内外容量比的问题。
回复
14楼
路过学习了
回复
15楼
室内机与室外机超配多少、。、、是否超配的厉害,在最远端。。。。
回复
16楼
室内机与室外机超配多少、。、、是否超配的厉害,在最远端。。。。
回复
17楼
可以单独开这台机子是一下看可不可以把温度降下来,
回复
18楼
是不是第一分歧管到最远端距离太远 超过了要求的最远距离
回复
19楼
如果这个房间是最后一个,很有可能是不平衡的问题。楼主,试下单独开那台机
回复
20楼
试问,室内机选用什么形式,如果是风管式室内机;且采用散流器、百叶风口顶送顶回方式,出现这种状况,就不是偶然的,多从气流组织方向考虑吧(送回风间气流短路)。