请教关于多联机室内机室温温度不低于28度
gxjdkt
gxjdkt Lv.3
2012年09月09日 09:40:06
来自于通风排烟
只看楼主

这是格力的多联机,一拖六,主机运行,其他房间室内机正常运转,也能把室内温度降低到设置温度,但是有一个房间当温度到达28度时,便不再制冷,室内温度不会下降,但是还是有风出,设计冷量是满足房间的要求,请问这是怎么回事,怎么解决这个问题。

这是格力的多联机,一拖六,主机运行,其他房间室内机正常运转,也能把室内温度降低到设置温度,但是有一个房间当温度到达28度时,便不再制冷,室内温度不会下降,但是还是有风出,设计冷量是满足房间的要求,请问这是怎么回事,怎么解决这个问题。
免费打赏
河洛微风
2012年09月26日 10:06:17
22楼
大家分析的都很专业
回复
yqzhaoweihong
2012年09月26日 13:51:08
23楼
除安装问题外主要查电子膨胀阀,感温包阻值是否漂移等
回复
iceman___1
2012年09月27日 10:47:37
24楼
主机的负荷不够
回复
dddinglihua
2012年09月27日 13:42:29
25楼
室外机超配了多少?复核下冷量。
回复
liwende123
2012年10月04日 14:35:10
26楼
室内机配置不合理,过小,需校核室内负荷,配置时未考虑末端衰减太;主机配置太小,分配不均匀;内机感温包(管温,室内回风)有故障,致使电子膨胀阀提前动作;电子膨胀阀可能有故障或开度太小,不灵敏;以上原因都可能造成室内温度降不下来。