关于室外排水的问题
jjwumin
jjwumin Lv.3
2007年03月19日 08:52:06
只看楼主

现在做的一个厂区,200亩厂区内地面标高比厂区外道路低400mm市政雨水检查井底比道路低1.4米从最远处排到市政雨水井有430米坡度下去就有一米多排不出去怎么办??还有,市政雨水井只有D600,我一个排出管就要D800,管径比市政井大可以不可以??

现在做的一个厂区,200亩
厂区内地面标高比厂区外道路低400mm
市政雨水检查井底比道路低1.4米
从最远处排到市政雨水井有430米
坡度下去就有一米多
排不出去怎么办??
还有,市政雨水井只有D600,我一个排出管就要D800,
管径比市政井大可以不可以??
免费打赏
jjwumin
2007年03月19日 09:27:27
2楼
大家帮帮忙呀?有没有什么办法呢?
回复
suiyh1010
2007年03月19日 10:37:08
3楼
排不出去设泵抽!
回复
wekee2004
2007年03月19日 12:12:57
4楼
市政管径怎么那么小啊!其他的路上没有大一点管径的市政雨水管吗?
回复
yellowfaceba
2007年03月20日 09:55:35
5楼
没问题,大管接小管,我就经常这样干,0.005的坡,基本也能满足!
回复
li-linyong
2007年03月20日 10:32:44
6楼
如果没有更好的排出口,只能将雨水管作包埋了,或全部设在绿化下,或者作成明沟上面铺盖板,设泵站还是很亏的。如果你的设计流量比接纳的市政雨水管大,还要作调蓄水池。看看排水工程吧
回复
zjw1316189
2007年03月20日 11:28:48
7楼
自然排水排不出去就应该设置机械排水,否则将来留下后患。
回复
x789x
2007年03月20日 16:14:30
8楼
明渠,上面盖板
回复
胡子渣
2007年03月20日 16:29:32
9楼
这个还真的很难办啊!主要是建筑专业在通体考虑的时候没注意排水的问题!给后续专业带来了很大的麻烦啊!
回复
roosterwater
2007年03月20日 16:40:01
10楼
管道排的确是有问题的,埋深也就1m,管径800,还有200,更何况还有管道连接时的管顶平接带来的坡降,排不出去!问问甲方的意思吧
回复
luyanbo163
2007年03月20日 16:40:16
11楼
首先是建筑专业定的场地标高有问题
然后是你说的“市政雨水检查井底比道路低1.4米”可能吗 如果属实那市政管道有问题
不管你管道排出排不出,场地标高差400 相当不合理
市政管标高那么低怎么接 只能做明渠 可能也有问题 市政管应该改造
可以2个点接进去 这倒不是问题
回复

相关推荐