关天配电级数问题
hjr19791230
2007年03月19日 09:08:56
只看楼主

请问下各位高手,先谢谢了!为什么从总配电箱断路器出线至各分配电箱时,分配电箱如使用断路器作为进线开关,就增加了配电级数,而使用负荷开关就说减小了配电级数了啊?谢谢各位不吝指教?

请问下各位高手,先谢谢了!
为什么从总配电箱断路器出线至各分配电箱时,分配电箱如使用断路器作为进线开关,就增加了配电级数,而使用负荷开关就说减小了配电级数了啊?
谢谢各位不吝指教?
免费打赏
sheshi38du
2007年03月19日 11:10:39
2楼
没减少配电级数。电源分配一次才算一级,你的主进无论是选择断路器还是负荷开关还是其他的,对配电极数没有影响。
回复
hjr19791230
2007年03月19日 14:43:19
3楼
我就是不太清楚,审图的给我这么说的,说配电不合理
叫我看05SDX006 P3-3--配电箱进线开关选择不当
关于这个问题,真是有点想不通了
回复
zqj701029
2007年03月19日 14:57:27
4楼
没有这种说法吧。
回复