[求助],做气体自动喷淋怎么办? 急~急~
sunrui55
sunrui55 Lv.2
2007年03月19日 12:12:13
只看楼主

[求助]一个4000平米的仓库,高12米,做气体自动喷淋,有好多疑问,哪位大侠指导下我不是很懂这类的东西 偏偏有个通信仓库得做这个东西,好象有规范规定 保护高度最大是6.5米 还有放火分区面积最大是800,请问我这样大的仓库该如何是好?

[求助]一个4000平米的仓库,高12米,做气体自动喷淋,有好多疑问,哪位大侠指导下

我不是很懂这类的东西 偏偏有个通信仓库得做这个东西,好象有规范规定 保护高度最大是6.5米 还有放火分区面积最大是800,

请问我这样大的仓库该如何是好?
免费打赏
dulong506
2007年03月19日 13:16:22
2楼
看气体系统灭火规范,,
回复
sanke_7018
2007年03月19日 13:49:16
3楼
气体灭火系统设计规范(GB50370-2005)
回复

相关推荐