有关电缆的参数
fxl-3
Lv.3
2007年03月19日 16:00:45
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
YJV 3*70+1*35电力电缆外径是多大,敷在电缆桥架里,桥架最低要求多高,主要考虑电缆出桥架时需要打弯,100高桥架是否够用?
YJV 3*70+1*35电力电缆外径是多大,敷在电缆桥架里,桥架最低要求多高,主要考虑电缆出桥架时需要打弯,100高桥架是否够用?
免费打赏
well-wang168
2007年03月19日 16:21:03
2楼
参考外径:37.9mm,你用100mm*100mm的桥架敷设足够
回复
wangkaiyimian
2007年03月19日 17:35:39
3楼
主要不是电缆直径,而应考虑电缆的最小曲率半径。我的手头查不到,所以无法告知。
回复
fxl-3
2007年03月19日 21:03:31
4楼
谢谢各位!
本人是搞内业的,对施工比较陌生,希望各位大虾多多指教!
回复