为什么消防水泵出水口要加旁通管至水池?
tianjunfeng_zj
2007年03月19日 16:12:25
只看楼主

从消防泵出水口上接出旁通管至消防水池 ,管上加什么泄压阀之类的阀门配件??是为管网泄压的么??

从消防泵出水口上接出旁通管至消防水池 ,管上加什么泄压阀之类的阀门配件??是为管网泄压的么??
免费打赏
lookfish1982
2007年03月19日 20:21:30
2楼
这个是防止管道超压得。如果管道压力超过了泻压阀的压力,它自动打开,可以保护管网
回复
tfxf123
2007年03月19日 23:01:46
3楼


补充点:从节约水资源说,在进行水系统检修时,“水是宝贵的,应该让它流回原处”。
回复
roverpump
2007年03月20日 08:03:25
4楼
由于柴油机存在超速的可能,柴油机消防泵需加泄压阀以保护管网,电动机消防泵就不一定了.
回复
suiyh1010
2007年03月20日 09:49:13
5楼
回复
violet_ztw
2007年03月20日 10:50:06
6楼
主要作用就是防止管道超压。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月20日 10:54:18
7楼

同意!!!
回复
linchunfeng
2007年03月20日 11:03:00
8楼
有两种 一:泻压 二:试泵回流
回复
fly-xiang
2007年03月20日 16:01:37
9楼
楼上说的对,除了,泄压的“泄”字打错了,呵呵
回复
yanglan
2007年03月20日 19:01:27
10楼


应该是防止系统超压的,与试泵回流没关系,
试泵有专门的回流管道,当然泵的压力比较高的话可以设减压阀回水池,这样对水池的冲击要小点
回复
wind5308
2007年03月20日 22:32:31
11楼
主要是防系统超压,保护消防管道系统。
还有,有的消防系统泵房处是装设了流量计的,为了测试水泵的水压及流量,通过回流管道回水到水池
回复

相关推荐