为什么消防水泵出水口要加旁通管至水池?
tianjunfeng_zj
2007年03月19日 16:12:25
只看楼主

从消防泵出水口上接出旁通管至消防水池 ,管上加什么泄压阀之类的阀门配件??是为管网泄压的么??

从消防泵出水口上接出旁通管至消防水池 ,管上加什么泄压阀之类的阀门配件??是为管网泄压的么??
免费打赏
zhaoxin
2007年03月21日 02:22:10
12楼
火灾初期,因为投入的消火栓或喷头的数目较少,流量小,压力增大,为保护系统不被破坏,泄压阀达到设置压力自动开启,压力下降,达到保护系统的作用。还有就是水泵试验回水进入水池避免浪费。
回复
swallow126518
2007年03月21日 13:04:11
13楼
火灾初期,因为投入的消火栓或喷头的数目较少,流量小,压力增大,为保护系统不被破坏,泄压阀达到设置压力自动开启,压力下降,达到保护系统的作用。还有就是水泵试验回水进入水池避免浪费。



同意说法
回复
visevesa
2007年03月21日 13:35:30
14楼
查GB50016-2006建筑设计防火规范第8.6.5条第二段,讲的最明确.
回复
mushan12160
2007年03月21日 21:23:28
15楼
从消防泵出水口上接出旁通管至消防水池 ,是为了当系统压力超高时让水回流进消防水池;管上加泄压阀则同意10楼说的会对水池的冲击要小点.
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月22日 08:22:07
16楼
大家说的都很对的,呵呵!!!
回复
mingtian31014006
2007年03月22日 11:34:40
17楼
出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。(GB50016-2006建筑设计防火规范第8.6.5条第二段)
回复
yanglan
2007年03月22日 13:26:58
18楼

但是有一点要注意,泄压点比一个喷头对应的压力的要大 一点
回复
yuuhappy
2007年03月22日 15:49:35
19楼
泄亚=压阀,也可以说是安全阀,必须要装的,防超压,保护管网。
回复
superzhu0718
2007年03月22日 17:46:07
20楼
装卸压阀的目的是为了系统安全而考虑的,防止消防泵启动时产生高压,以致压坏管网。而泄水阀的流水回道消防水池的目的是为了节约用水,当然,没有强制性要求一定要排入消防水池,有些地方就是直接排入污水井的
回复
zjw1316189
2007年03月23日 11:40:17
21楼


还是应该回水池,节水要从一点一滴做起。搞设计就该从节能角度出发。