这个防雷怎么做
niuli201
niuli201 Lv.4
2007年03月19日 16:43:25
来自于防雷减灾
只看楼主

打算采用避雷带和金属面板共同作为接闪器下图为示意图这个避雷带和金属屋面需要连接吗如果需要,怎么连?是连一道,还是隔多少米一道用什么材料,焊接还是卡接,还是螺丝连接有什么规范依据吗

打算采用避雷带和金属面板共同作为接闪器
下图为示意图
这个避雷带和金属屋面需要连接吗
如果需要,怎么连?
是连一道,还是隔多少米一道
用什么材料,焊接还是卡接,还是螺丝连接
有什么规范依据吗

1174293822765.gif

免费打赏
lmj961
2007年03月19日 22:22:42
2楼
避雷带和金属屋面肯定需要连接,多处连接,间距不小于五米
连接方法最好用连接带螺丝连接,(焊接金属面板容易出现虚焊),当然你也可以用连接带采用放热焊接更安全可靠.
回复
niuli201
2007年03月20日 10:16:04
3楼
间距不小于五米?还是不大于五米?
这个做法有没有依据?
回复
lmj961
2007年03月20日 14:39:54
4楼
看来是我表达得不清楚,不小于就是可以大大于五米,六米,七米,不小于五米主要是为了防止有电磁感应,要找依据可以再去解读一下GB50057
回复
hbsjtgs
2007年03月20日 15:29:59
5楼
我这里也有个类似的问题,学习了!
回复
niuli201
2007年03月20日 15:41:50
6楼
解读哪一各地方呢
回复
trx998
2007年03月20日 16:10:32
7楼
要接,采用多点连接,间隔5米左右焊接,焊接比较可靠
回复
wujianfa
2007年03月21日 19:34:07
8楼
《建筑物防雷设计规范》GB50057的第3.2.2 第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求:金属屋面周边每隔18~24M采用引下线接地一次!
回复
yufujiang010
2007年03月21日 19:47:56
9楼
采用避雷带和金属面板共同作为接闪器 ,其金属屋面板厚度应大于0.5毫米。避雷带和金属屋面需要连接应采蝇用螺栓连接,为保证接触良好,连接处应采用爪垫压接,并做防腐处理。
回复
lixt8848
2007年03月21日 21:21:23
10楼
新出了一个规范,上面有作法 06SD702-5--《电气设备在压型钢板、夹芯板上的安装》
回复

相关推荐