我地有一个溢洪道开挖衬砌工程,经过国内公开招标,由具有二级总承包资质的施工单位承包,溢洪道基岩以粉砂岩和板岩为主,在开挖中基础超挖严重,混凝土底板设计厚度50cm,按设计高程平均达到70cm左右,使得混凝土衬砌量超设计40%,业主按照施工合同中混凝土计量要求对超填混凝土工程量不予计量,而施工方不同意要求计量,请各位讨论,这件事如何处理,超挖引起超填是谁的责任。
我地有一个溢洪道开挖衬砌工程,经过国内公开招标,由具有二级总承包资质的施工单位承包,溢洪道基岩以粉砂岩和板岩为主,在开挖中基础超挖严重,混凝土底板设计厚度50cm,按设计高程平均达到70cm左右,使得混凝土衬砌量超设计40%,业主按照施工合同中混凝土计量要求对超填混凝土工程量不予计量,而施工方不同意要求计量,请各位讨论,这件事如何处理,超挖引起超填是谁的责任。
13楼
同意3楼说的,虽然我也没什么经验
回复
14楼
应该按照设计变更资料取决是否计入这部分工程量,一般情况下,如果是正规监理公司,应该有设计变更,在工程决算中全部以文字资料为准,同时同意三楼的意见。
回复
15楼
安规范
回复
16楼
3楼说法基本上正确,9楼也说得对,请查概预算中有关规定
回复
17楼
按我地的情况,如果在开挖至设计开挖面时,监理已通知乙方暂停施工或有明确指示时,施工单位应停止开挖,否则施工单位应负全部责任,如果开挖至设计面时,基础答不到设计的标准时,施工单位应征求业主和设计,监理单位的意见,才能再进行开挖。根据前面所说的监理已有通知,则按监理的通知再结合实际情况进行责任确认。
回复
18楼
具体情况具体分析,一般这种情况应该办理签证手续的,如果经过地质工程师认证为地质原因的话
回复
19楼
同意三楼意见
回复
20楼
按施工规范中超挖20CM以内是允许的,一般在施工合同中都有超挖单价的,如果没有,施工方不应计超挖部分的价款。
回复
21楼
按土石方计量规范,计量范围是设计图纸开挖线以及由于地质原因引起的超挖,上述情况显然不能计。
再者,在计量规则中,只有隧洞开挖、井挖施工中的超挖才有单列单价,其它开挖施工中的超挖均应在投标报价中考虑。
回复
22楼
由于地质原因,发生设计变更,经监理签证可予计量,否则不予计量。
回复