(讨论)关于基础超挖的问题请大家讨论
水利lwxlcs
2004年04月17日 19:21:22
只看楼主

我地有一个溢洪道开挖衬砌工程,经过国内公开招标,由具有二级总承包资质的施工单位承包,溢洪道基岩以粉砂岩和板岩为主,在开挖中基础超挖严重,混凝土底板设计厚度50cm,按设计高程平均达到70cm左右,使得混凝土衬砌量超设计40%,业主按照施工合同中混凝土计量要求对超填混凝土工程量不予计量,而施工方不同意要求计量,请各位讨论,这件事如何处理,超挖引起超填是谁的责任。

我地有一个溢洪道开挖衬砌工程,经过国内公开招标,由具有二级总承包资质的施工单位承包,溢洪道基岩以粉砂岩和板岩为主,在开挖中基础超挖严重,混凝土底板设计厚度50cm,按设计高程平均达到70cm左右,使得混凝土衬砌量超设计40%,业主按照施工合同中混凝土计量要求对超填混凝土工程量不予计量,而施工方不同意要求计量,请各位讨论,这件事如何处理,超挖引起超填是谁的责任。
免费打赏
rh262637
2005年02月01日 22:54:39
23楼
同意三楼意见,但一般技施设计中已考虑保护层开挖,除非地质原因是不可能超挖很多的。
回复
lzg6521
2005年02月02日 22:59:20
24楼
该问题本人认为要丛4个方面考虑:
1、一般在工程施工中施工单位都要做施工组织设计,对开挖的进度、施工方法、生产强度、选用机械设备及相应阶段完成的工程量和高程等上报监理审查经业主同意后方可开工。如果施工单位履行上述程序,在施工到各阶段上报监理并同意下个阶段的开工,在监理得知的情况下,造成的超挖应该有业主负责,超挖超填工程量。
2、如果施工单位没有履行上述程序,监理不知的情况下,造成的超挖应该由施工单位负责超挖超填工程量。
3、如果有设计变更则由业主负责。
4、一般在大型挖方工程中都要留20--40cm的预留量,选用较小功率或人工开挖,确保达到设计高程。

回复
baiyunyuan2000
2005年02月07日 10:34:18
25楼
同意楼上的意见。
我一般都是按设计图纸来进行计量的,除非施工单位能拿出设计联系单,则按联系单给予计量。否则不明不白地给了工程量却没有对应的依据,那不是就成了一笔糊涂帐了?
回复
a398996201
2005年02月08日 18:42:29
26楼
施工单位负责
回复
yiling_cai
2005年02月10日 15:32:41
27楼


同意17楼的意见!!
回复
zpc52
2007年07月31日 09:22:15
28楼
规范中说的不是很清楚,只是说在不良地质段需要三家同鉴,以次确定超挖费用的归属。我们在施工过程中也遇到了类似的问题,希望有此类经验的前辈指点迷津 不甚感激之致!
回复
xue_xue_yi
2007年07月31日 11:11:55
29楼
回填量超过设计40%,你的开挖控制也太不到位了。由分包商实施的也不是要求支付支付超挖工程量的理由。如果确实是由于地质原因造成的,当时就应该让地质工程师签认后应作为变更处理,如果没有这一程序,你现在要甲方支付是有困难的。不知道和分包商的合同是怎么签的,我觉得你们和甲方之间你们有主要责任,你们和分包商之间分包商有主要责任,分包商必须为此付出代价。
回复
langxiao5200
2008年12月01日 16:14:11
30楼
按照建筑来说是不计的,按水工来说也是不计的,但如果你是施工单位你可以跟业主商量由于地质原因,有设计认可的超挖可以进行计量.如果是监理单位,开挖的时候没有认可的话,是可以不给这个量的.如果是业主更好办,高兴正好施工单位工作作的好,依据全就给,不然不给
回复

相关推荐