承插管橡胶圈接口可以用混凝土基础吗?
waterboy
waterboy Lv.5
2012年09月10日 13:23:51
只看楼主

问题如上!

问题如上!
免费打赏
perceive
2012年10月15日 11:19:14
12楼
可以的,看地质条件,如果采用承插管道,而地质条件不好,是可以选用混凝土基础的。
回复
waterboy
2012年11月06日 18:50:48
13楼
晕啊,不是说柔性接口用柔性基础,刚性接口用刚性基础吗?
回复
simao17
2012年11月08日 12:50:05
14楼
应该都可以的
回复
hiker521
2012年11月08日 15:01:28
15楼
砂石、混凝土基础都可以 详见给水排水管道工程施工及验收规范
回复
waterboy
2012年11月08日 18:49:43
16楼
如果柔性接口用了刚性基础,不就失去了柔性接口的作用吗??
回复
lups0523
2012年11月09日 17:33:53
17楼
新版室外排水设计规范
4.3.3 管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定。
4.3.4 管道接口应根据管道材质和地质条件确定,污水和合流污水管道应采用柔性接口。
回复
tyl2012
2012年11月09日 22:48:37
18楼
这个问题提的不是很清楚,如果仅是在接口处设置混泥土基础,管道就是简支受力梁,不满足管道受力模型;如是设置通长管基,是可以的。楼主可看看市政标准图集。
回复
waterboy
2012年11月13日 10:23:14
19楼
不明白为什么要根据地质条件来决定,如果管道基础处于不良地质条件,应该是进行处理以后再敷设排水管道。既然管道基础处理了,那么用刚性、柔性管道基础或者刚性、柔性接口应该都可以。。。
回复
esteren
2013年01月15日 10:29:51
20楼
我觉得这个问题应该是首先确定采用何种管道基础了之后再定采用何种形式的接口。对于地质条件不良的地区,应采用混凝土基础,此时可以采用刚性接口或者柔性接口,采取刚性接口时在特殊部位或一定距离必须设置柔性接口;而对于地质条件良好的地区,两种基础形式都可以,通常采用砂石基础是为了降低造价,砂石基础的则必须采用柔性接口。
楼上说的管道基础处理,应该指的是在管道沟槽走向上的土壤是淤泥等不满足管道压实度,这时应该换土回填的情况吧。
地质条件指的大区域,管道基础是管道走向小范围,我是这么理解的
回复