两台并联变压器,无功自动补偿,怎样取电流 电压信号给控制器,是不是要差压继电器运算谢谢
两台并联变压器,无功自动补偿,怎样取电流 电压信号给控制器,是不是要差压继电器运算
谢谢
2楼
分别两台变压器的低压侧,两台变压器分别补偿
回复
3楼
低压无功自动补偿,只想用一个无功补偿控制器
回复
4楼
一台采用手动控制,一台装控制器。手动侧作为基本补偿量长时间投入。
回复
5楼
低压补偿都是一段母线一套电容补偿的啊
你可以在高压侧补偿,高压无功控制器能自动识别主变运行方式并自动跟踪的
回复
6楼
低压无功自动补偿,采用控制器JKG或JKW,电压信号好说,关键是电流信号,(按规定是取自总母线上) 来自两台变压器的母线,需将两母线上的电流信号做相应的运算,送入控制器,问题是采用什么运算器件怎样实施 的 问题
回复
7楼
关注一下.
回复
8楼
电流信号分别取自两变压器侧进线开关侧CT,电压信号取自母线侧PT。
可通过调节变压器分接头的办法实现电压无功综合控制。
具体见下图: