提高电气绘图效率的方法
al4300@co163
2007年03月20日 08:59:13
来自于天正电气
只看楼主

在绘制低压配置系统图时,经常须要重复地计算Pjs,Ijs以致Cosφ,补偿容量和变压器容量等,计算量大,容易出错,特别是当系统做完后进行调整,所有的计算均需一一重新计算,相应的开关的整定、电缆的选型都得重来,容易出错,一不小心可能触犯强条。利用天正的Excel的读入与导出功能,就非常方便,可大提高画图效率。1, 在Excel中设置好表格,定义Kx、Pe、Pjs、Qjs、Ijs、Cosφ、ΣPjs、ΣQjs、ΣIjs、补偿容量C,变压器容量等参数单元格。




2, 输入每回路的名称和该回路的Kx、Pe,相应得到该回路的Pjs、Qjs、Ijs。
3, 通过上述结果,进行开关和电缆的选型。
4, 输入完所有回路后,可得到总的ΣPjs、ΣQjs、ΣIjs、Cosφ值。经查表可得补偿容量,并能得到变压器容量。
5, 当某回路几个回路参数发生变化,其计算结果将随之变化。并可提醒某项须调整。
这是本人的一点愚见,请同行指教。
免费打赏
zcy_2010
2011年03月23日 17:31:50
22楼
回复
cqztdl
2011年03月24日 15:48:40
23楼
谢谢楼主讲的好,不知楼主有没有系统生成里面的一些知识啊
回复
zhaizhi2010
2011年03月24日 16:40:06
24楼
很好,思路有新意,避免犯低级错误。支持!顶一个
回复
yejinsong112
2011年03月25日 12:15:24
25楼
回复
linrenlong
2011年03月25日 12:34:23
26楼
请楼主讲的再详细些,感谢分享
回复
huatuicanhong
2011年03月27日 18:08:13
27楼
楼主的观点很好,有独到之处,学习中
回复
hrkjzhi
2011年03月27日 20:35:38
28楼
关键是不知道制表的时候顺序是怎样的?最好楼主能发个可以用的表哥参考。
回复
mxc1963169
2011年03月27日 21:49:43
29楼
不明白和天正导入导出有什么关系
回复
foreverhyx
2011年03月27日 23:17:39
30楼
能否图示一下 感谢分享
回复
tntsu37
2011年04月06日 20:07:29
31楼
思路是很好
回复