怎么解决电容柜放电指示灯经常烧坏
fairytale2005
2007年03月20日 15:08:30
只看楼主

我设计了一个电容柜,用户安装使用后,其它功能都正常,就是指示灯经常烧坏,指示灯是与电容器并联。以前的电容型号是AD16-22D,柜指示灯也是这样设计但很少烧坏。

我设计了一个电容柜,用户安装使用后,其它功能都正常,就是指示灯经常烧坏,指示灯是与电容器并联。以前的电容
型号是AD16-22D,柜指示灯也是这样设计但很少烧坏。
免费打赏
lidehong760721
2007年03月22日 13:26:47
2楼
该装置装电抗器没有啊
回复
zdxaiss
2007年03月23日 11:37:10
3楼
你的灯是380V还是220V的呀,电容上有没有放电电阻?
回复
lilin1017@co163
2007年03月23日 17:44:29
4楼
指示灯质量不好串个小电阻,放电时间长一点,但指示灯寿命能提高。
回复
shuntong1972
2007年03月24日 13:06:08
5楼
为什么不用放电灯ad11-25/20f
回复
hongbaobao
2007年03月25日 13:13:57
6楼
你选用500V的灯就不会坏了
回复
cxfxx2912
2007年03月27日 01:20:36
7楼
你改下接线就好了啊 现在的电容都有放电电阻的 你把灯的一端接在交流接触齐的 常开 一端接电容 就好了 .要是复合开关 你就用220V的 灯 一端在电容 一端在N 就不会烧了 呵呵
回复
cxfxx2912
2007年03月27日 01:22:15
8楼
忘了注明 是辅助 常开
回复
fairytale2005
2007年04月04日 10:33:07
9楼
用的是正泰的元件,没有装电抗器,现的的电容柜都没有设计装有电抗器,灯是380V的LED灯
回复
feidankt66
2007年04月04日 10:39:51
10楼
注意产品质量问题。
回复
fairytale2005
2007年04月04日 10:40:47
11楼
因为指具有放电指示作用所以不能采用220V的,没有装电抗器,采用是放电的LED灯
回复

相关推荐