2.5平方的软铜线能带多大容量?
sqwt
sqwt Lv.3
2007年03月20日 18:22:01
只看楼主

大家有谁知道2.5平方的软铜线能带多大容量?公式是什么?

大家有谁知道2.5平方的软铜线能带多大容量?公式是什么?
免费打赏
zhangzhim
2007年03月20日 23:44:00
2楼
2.5平方的软铜线40度时载流量是27.7A.计算公式不清楚,在表上查的.
回复
lyq13703983100
2007年03月21日 08:19:02
3楼
你的问题本身就有点儿问题!

应该根据实际情况求得负载的计算电流,再根据载流量表(各种手册里都有的)和电缆的敷设方式和环境按图索骥!
回复
zhangzhim
2007年03月21日 22:50:26
4楼
有道理.2.5平方的软铜线40度时载流量是27.7A.是指明敷,暗敷载流量还要小.
回复