地线能当零线用吗
风林秀
风林秀 Lv.9
2007年03月20日 18:59:10
只看楼主

由于从电竿引下来到配电屏(主要包括整个楼的空调,烧水器,照明的配电等)的三相四线中的这段零线被贼给割切偷走了,现在只剩下了三根相线,这对三相负载到没什么影响,请问各位大侠,对单相负载来说,能把地线能当零线使用吗?为什么?

由于从电竿引下来到配电屏(主要包括整个楼的空调,烧水器,照明的配电等)的三相四线中的这段零线被贼给割切偷走了,现在只剩下了三根相线,这对三相负载到没什么影响,请问各位大侠,对单相负载来说,能把地线能当零线使用吗?为什么?

免费打赏
eastar
2007年03月20日 22:50:05
2楼
好像不能,零线断了会导致相电压升高。
回复
老灰兔子
2007年03月21日 00:37:43
3楼
地线不能当零线用,除非这条地线是从重复接地的地方拉过来的,或者地线与零线共用同一个地极外.

零线在接入用电量较大的场合一定要做重复接地,不知你们为啥不做?

对于你这种情况是不行的,因为你的地线是专用于安全保护用途.
回复
xx_691214
2007年03月21日 08:30:30
4楼
地线绝对不能当零线(N线)用.1.危险.2.会发生三相供电不平衡,严重的将导致380V进户.切记!!!!!
回复
lwei010020
2007年03月21日 10:25:53
5楼
地线绝对不能当零线(N线)用.1.危险.2.会发生三相供电不平衡,严重的将导致380V进户.切记!!!!!
非常同意
回复
toho2008
2007年03月21日 12:41:38
6楼
不可以。
因为原来是5根线,所以PE和N是单独分开做的,正常情况下PE线始终不带电N线在设备工作时带电。现在接反了,三级配电时,如果代漏电开关的将合不上闸;或者不带漏电的,此时只要有设备工作,三级配电后的所有金属外壳的都将带电,危险极大。
回复
wangkaiyimian
2007年03月22日 09:03:42
7楼
楼主的问题不明白,三相四线制进线,哪来的地线呀?是指独立接地线吗?
回复
yanfeng_hrb
2007年03月22日 10:13:05
8楼
是说的三相五线制接线TN-s吗,三相五线一般是用户对用电安全性要求较高,操作人员与设备接触较多,不要擅自改为三相四线制,有危险,必须注意.
回复
tdx0809
2007年03月22日 10:14:00
9楼
三相四线不是三相加中性线的,又不是一定要接地的
回复
风林秀
2007年03月22日 18:46:40
10楼
好的,我再把问题说清楚些!
现在从电杆上下来的线,没错是属于三相四线制的进线,这四线都是上配电屏母排的,问题的关键是从电竿下来到上零母排的这段导线已经被切断盗走,现在有人采用的做法是把零母排用导线与地相连,其余都没改变,那对于单相负载来说不就是用地做的零线吗?我的问题就是这样能行吗?为什么?
不过看他们对于从配电屏临时搭接用电(一根接从断路器出来的相线,一根接与地相连的零母排)的话,好像这样的做法还是搞的了事的!不知为什么,期盼高手解答!谢谢!
回复
老灰兔子
2007年03月23日 00:13:30
11楼
这样做法危险,因为你原来的地线是保护接地,它不是中性点接地的地线,更不是重复接地的地线.

中性点接地的零线是由变压器处引过来的,而保护接地是就地制作引出来的,两者的性质不一样(虽然都是地线).

即使是重复接地的地线,那也只能暂时用作防止零线一旦断线,引起中性点偏移造成三相电压不平衡损坏负载的,不能长期没有从变压器处引来的零线.
回复

相关推荐

APP内打开