求助:pkpm配筋偏大,如何处理!
800-168
800-168 Lv.3
2007年03月20日 20:11:55
来自于PKPM
只看楼主

家盖两层的小框架结构,开间都是3.1m,六间房子,进深是12.58m,中间加了一排柱子,也就是纵向梁的跨度分别是:5.63,6.33,配筋的话纵向梁一根就要配320kg的钢筋,太多了吧!注,我的梁的截面选取的是:250*500的。柱子选的也比较的大250*500的,请有设计经验的前辈和高手指教!

家盖两层的小框架结构,开间都是3.1m,六间房子,进深是12.58m,中间加了一排柱子,也就是纵向梁的跨度分别是:5.63,6.33,配筋的话纵向梁一根就要配320kg的钢筋,太多了吧!注,我的梁的截面选取的是:250*500的。柱子选的也比较的大250*500的,请有设计经验的前辈和高手指教!
免费打赏
xztltb
2007年03月30日 17:46:36
12楼
设计要求:强柱弱梁,强剪弱弯 柱子受里有叠加性 是立足之根本 你把柱子弄那么小 你看看结构规范就知道小于300的柱子应该考虑什么就知道为什么你的配钢筋偏大了
回复
bluesky-ty
2007年04月03日 18:41:30
13楼
1000元设计费就搞定,3小时出图
回复
jkyzf001
2007年04月03日 18:57:28
14楼

呵呵!收费
回复
jkyzf001
2007年04月03日 19:04:14
15楼

是啊,截面足够了,可是跨度才6米多,而且是3层。用的了这么大的柱子吗,我建议采用350x350的,还有希望楼主把平面图发上来,让各位瞧瞧。
还有你的荷载取没取对啊?
回复
sundongxu1984
2007年04月05日 19:57:16
16楼

两层小框架1000有点黑,是三小时能出全套结施图我还真不信!!除非你全是电算,但那是不负责任!
回复
zhangheng606
2007年04月10日 12:30:49
17楼
我觉得那个,梁最小也应到250*550,有时差一点筋就会很大的,
回复
kmyms
2007年04月10日 23:25:54
18楼
请问是否考虑抗震,烈度,场地土?材料等级?柱子截面不应小于300*300,.
回复
jasonlee131
2007年04月14日 21:49:34
19楼


支持一下小哆老弟...
回复
lixiaow
2007年04月27日 15:59:47
20楼
最好是做成350x400的,个人认为,
回复

相关推荐

APP内打开