请教 换热站内 循环水泵的进出口的压力一直不太变化,但是电流却老是往上跳,是怎么回事啊.是不是因为流量变化引起的啊,但是压力没变啊?
请教 换热站内 循环水泵的进出口的压力一直不太变化,但是电流却老是往上跳,是怎么回事啊.
是不是因为流量变化引起的啊,但是压力没变啊?
2楼
能否具体些?是进出口压力不变,而电流增大吗?
是偶尔才有的现象还是一直如此?
额定值是多少?
调节水泵出口阀门有什么变化?
回复
3楼
流量有很大的影响。
回复
4楼
补水系统是什么装置?如果补水系统是稳牙罐的话有可能有一些变化,
回复
5楼
有的泵就这样,与流量特性曲线有关吧
回复
6楼
应该是流量变化引起的,因为系统流量大了以后,流量变化引起的压力变化较小,但是引起循环水泵轴功率增加较大,结果反映在循环水泵电机电流增大,看一看该循环水泵的流量扬程曲线就好理解了。
回复