在2007中国制冷展现场,由网易暖通主办的“网易暖通首届空调节能新技术新产品高层论坛”即将召开,参会人员包括知名设计院总工和高校制冷教授,特灵、约克、开利、日立几大主机品牌技术总监(技术部长),海尔、美的、格力几大多联机品牌技术总监(技术部长)。此次交流会可以理解为一次设计院总工与企业技术总工的一次高层对话,旨在促进空调制冷行业新技术发展,使企业生产出来的产品更符合实际工程需求,现提前将提纲公布出来,提纲内容包括了冷水机组和多联机技术的大家关心的难点和热点,欢迎大家提出补充修改意见,技术交流会结束后所有内容将会及时公开。


在2007中国制冷展现场,由网易暖通主办的“网易暖通首届空调节能新技术新产品高层论坛”即将召开,参会人员包括知名设计院总工和高校制冷教授,特灵、约克、开利、日立几大主机品牌技术总监(技术部长),海尔、美的、格力几大多联机品牌技术总监(技术部长)。

此次交流会可以理解为一次设计院总工与企业技术总工的一次高层对话,旨在促进空调制冷行业新技术发展,使企业生产出来的产品更符合实际工程需求,现提前将提纲公布出来,提纲内容包括了冷水机组和多联机技术的大家关心的难点和热点,欢迎大家提出补充修改意见,技术交流会结束后所有内容将会及时公开。


空调节能新技术新产品论坛(参考提纲)

当前空调节能新技术新产品的几个热点问题

一、中央空调冷(热)源设备

1.为配合变流量一次泵冷冻水系统的推广应用,可变冷冻水流量冷水机组的生产及应用问题:
(1)各厂商目前的生产与供应状况;
(2)最少流量是额定流量的多少%为好?
(3)最大流量是额定流量的多少%为好?

2.为配合低温送风、冷冻水大温差、区域供冷、冷却顶板等新技术的推广应用,冷水的供水温度或温差会变化很大:
(1)离心式、螺杆式冷水机组冷冻水的最高供水温度可达多少度?有何特殊要求?设计应注意哪些问题?
(2)目前的产品样本,只提供标准工况下的产冷(热)量。实际工程中,少有标准工况情况,选用很不方便。厂家样本能否提供不同冷冻水及冷却水温度下相应的产冷(热)量曲线?这是设计人员很关注的问题

3.为配合水源(如河水、湖水、海水等)热泵的推广应用,冷水机组的冷凝器是否可提供防腐产品?

4.为适应国内超高层建筑日益增多的现状,是否可提供:
(1)装在塔楼设备层,外形尺寸小、有良好减振措施及防噪声措施的冷(热)水机组?(单机制冷量300~500RT的)。
(2)装在地下室,蒸发器承 压2.5MPa以上的冷水机组。

5.可回收冷凝热作热水供应的冷水机组。

6.是否可提供室外安装的水冷式冷水机组?

7.冷水机组的冷却水量是定流量好还是随冷负荷的变化而变化好?

8.良好的自动监控系统是节能的重要环节,冷水机组生产厂商如能提供冷水机组及其辅助设备的机电一体化的群控系统,这对保证控制质量很有帮助。

9.总之,空调末端系统不断有新的变化,冷(热)源设备应及时跟进与配合,才能使节能新技术顺利得到推广应用。

二、多联式空调机组

──几点疑虑及两点希望
近年来,多联机迅猛扩展,说明其具有不少优越性。同时,广大设计人员也存在一些疑虑,主要是:

1.关于多联机的适用规模范围问题。
凡事都会有个适用场合与范围问题,中央空调及多联机也不例外。多联机问世以来,在小型的空调工程,采用传统中央空调,与采用多联机比,后者更具优势。而在大型空调工程中,采用多联机是否合适?多联机与传统中央空调,各有优势,多联机到底有没有一个较经济合理的适用规模范围?如果有,大约在什么范围内?(指空调面积或总制冷量)

2.多联机系统的COP为多少?

3.多联机设备的COP值,是在什么具体条件下得出的?用户如何检验?

4.多联机设备的正常寿命是多少时间?

5.希望:
(1)产品样本提供:
1)不同工况下的产冷(热)量曲线;
2)不同冷媒管长度下的冷量衰减曲线。
(2)符合国家标准的新风量解决方案与产品。目前均不理想。


免费打赏
edc
2007年03月21日 11:32:58
2楼

近期所有新技术新产品我们都会及时跟踪,请大家留意“2007制冷展”专题报道,谢谢!
2007制冷展预告专题地址:http://co.163.com/neteaseivp/zhuanti/200703192875/index.htm
回复
chengkun01
2007年03月21日 16:22:15
3楼
抢坐,呵呵
回复
ohlaa
2007年03月21日 16:43:28
4楼
问的问题还行,但没把自控也列出来比较下,好多设计人员对自控不了解,冷水系统的自控与楼宇的连接等。
回复
yanlufeng
2007年03月21日 22:11:00
5楼
就空调节能而言,再好的机组也只能说是半成品,自有加上科学合理的系统才能说是成品.既然是新技术新产品论坛.关键就是新技术.能否好好论一论水源热泵的水量,水温,水质?
回复
北冰洋
2007年03月22日 16:32:10
6楼
可否加上这几个问题?
1、-25℃超低温空气源热的产热量到底比环境温度为7℃时衰减多少?其真实的COP到底是多少?(希望格力、美的、同方厂家的技术人员回答)
2、降膜式蒸发器到底有无发展前景?现有的成型产品是真正的降膜蒸发吗?(希望特灵的专业技术人员回答)
3、市场上现有的配满液式蒸发器的空调机组,其回油问题是怎么处理的?
4、变频VRV的谐波是如何检测并治理的?(希望大金、海信的技术人员回答)
回复
edc
2007年03月22日 18:58:07
7楼


谢谢您的支持,您提的不错,如果会议时间允许的话,我们会把这些问题摆出来的。
回复
yangnongsilang
2007年03月22日 22:43:04
8楼
提的问题比较深入对点很有代表行,很多专业认识在回答这些问题上也要专业点,不要误导同行.
回复
北冰洋
2007年03月23日 10:45:03
9楼
5、格力宣称的能效比达到16比其它离心机高40%的磁悬浮离心机是怎么回事?用的谁的机头?现在可以卖吗?能效比在什么工况下测的?
希望格力的技术人员不要回避这个问题,网上对格力的这个东西负面评论很多,希望厂家能出面解释清楚,以正视听。
回复
ougn841x
2007年03月23日 15:54:20
10楼


能效比能达到16啊。。。
那高啊~~~~~~~~~~~~~~~
回复
ougn841x
2007年03月23日 15:54:39
11楼


能效比能达到16啊。。。