【请教】有没有什么仪器或者方式能检测出桩里钢筋长度的
zmx784985787
2012年09月11日 14:21:09
来自于建筑施工
只看楼主

我(甲方)工地现场桩基工程即将结束了,由于现场条件因素影响未能对工地现场做到有效监控,现场的监理工作也打马虎,所以对已施工完毕的桩的质量抱着怀疑的态度。一次偶然的机会,一根桩须放四节钢筋笼,但施工方只放3节钢筋笼,被我发现。我没有多说,施工方也不知道我知道。 现场工程桩是采用泥浆护臂回转钻孔灌注桩的工艺施工的。 现在我向各位高手请教:有没有什么 仪器 或者 方式 能检测出桩里钢筋长度?

2012年09月15日 18:10:03
22楼
我知道一种方法可测混凝土中钢筋的长度,武汉理工大学曾经承接一个项目测隧道中护坡围护钢筋的长度,当时不知道用什么方法,后来请一位作仪器的人员,设计出这样一种仪器,即用原理小波测量,敲打露出的钢筋头,仪器测量波回来的时间,这样可以测出混凝土中钢筋长度,可以类似小应变,
回复
菩提莲花
2012年09月16日 07:01:23
23楼
现在仪器检测设备没有办法检测桩内钢筋的长度,对工程桩内钢筋的长度不够。如何了解多少桩质量缺陷,用桩长配筋长度计算来推算概率数。钢筋进场数量,桩配筋数量查出有多少桩的缺陷概率,不能确定整个工程桩缺陷数量明确位置。
回复
飞刀
2012年09月16日 08:34:24
24楼
若是抗拔桩,这样就不应该;若是抗压装,看是否满足配筋要求;
回复
winter508
2012年09月16日 13:18:01
25楼
可以请质检站的检查,能够检测出里面的钢筋,甚至连混凝土保护层都能检测出来,我们项目就检查过,做结构验收的时候,是一种扫面仪器,贴在混凝土表面上里面的数据都能看的清楚
回复
yxw531
2012年09月16日 16:54:45
26楼
觉得在桩的附近开一个洞,这个比较靠谱。
回复
sj19841104
2012年09月16日 17:49:42
27楼
有的,自己网上百度卖检测仪器的,早就有了
回复
yunzhinan2009
2012年09月17日 09:04:57
28楼
你是事后诸葛亮,有个屁用
回复
firebirdch
2012年09月17日 09:22:04
29楼
隐蔽工程已经做了都不好办,关键是预防为主
回复
zmx784985787
2012年10月11日 14:22:51
30楼
我说的就是这个法子! 就是不知道有没有更方便的?

[ 本帖最后由 zmx784985787 于 2012-10-11 14:24 编辑 ]
回复

相关推荐