氨系统冷库施工图片,今天上午拍的新鲜出炉,与大家共享!!
氨系统冷库施工图片,今天上午拍的新鲜出炉,与大家共享!!
![1174461290319.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/AE/73/rBBhH11GGNqAXLQyAC7YyuyEbm8444.JPG)
2楼
再来一张
回复
3楼
再来一张氨站图
回复
4楼
室内冷风机
回复
5楼
墙体保温处理
回复
6楼
虽然我是做氟系统的,但是我认为氨系统也有它的可取之处.毕竟这个技术已经应用了那么长时间了
回复
7楼
库体保温施工有多处安全隐患:1、照明应用“冷光源”,用“太阳灯”有火灾隐患;2、施工人员高空作业未戴安全带;3、施工人员未戴安全帽;……
回复
8楼
调节站中弯头处是不允许开口接管的,如有质检局人员去现场检查,此处必改无疑。
回复
9楼
fangbieli大侠不愧为这方面专家!佩服佩服!
回复
10楼
这样的安装运行起来不敢想象,为什么不按照规范做呢?回气调节站有这么装的吗?管道的固定也不对。安装首先应该考虑将来用户的运行成本及操作安全。
回复
11楼
从图片上看,回气调节站将会严重积液,回气管与支架间也没有木码……这个系统日后的运行会有很大问题,但像这种超低级的错误,只要稍微有点制冷常识的都不会犯的,这或是另有玄机?呵呵
回复