SC管可以改为阻燃型UPVC管吗?
artisan_paul
Lv.4
2012年09月11日 15:36:46
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
甲方要求为了节省成本和加快施工进度,本工程的电线管,弱电,消防按扭控制线管由焊接钢管改为UPVC阻燃电工管,管径不变。以上修改可以吗?此楼地上5层的厂房,负荷等级为二级
甲方要求为了节省成本和加快施工进度,本工程的电线管,弱电,消防按扭控制线管由焊接钢管改为UPVC阻燃电工管,管径不变。
以上修改可以吗?
此楼地上5层的厂房,负荷等级为二级
免费打赏
foreason
2012年09月11日 15:55:27
2楼
厂房是什么用途?如果用硬塑料管,如何保证其不受机械损伤、高温损伤?
消防按扭控制线是否有明敷?明敷的话一定要用钢管。
暂时就想起来这么多,楼下补充……
回复
artisan_paul
2012年09月11日 16:06:44
3楼
厂房做核磁设备的,其实和办公室差不多的环境。
原先穿SC管都是暗敷的
回复
foreason
2012年09月11日 16:14:25
4楼
这样的话我觉得可以。
回复