请教一下接地问题
流星雨0613
2007年03月21日 17:43:22
来自于继电保护
只看楼主

电机设备 采用了3相四线 已经带了接地线了 还需要再从外壳引接地线到穿线管吗?需要的话 为什么?还有如果才用PVC穿线 怎么设备外壳接地?

电机设备 采用了3相四线 已经带了接地线了 还需要再从外壳引接地线到穿线管吗?
需要的话 为什么?
还有如果才用PVC穿线 怎么设备外壳接地?
免费打赏
流星雨0613
2007年03月22日 09:00:06
2楼
大家帮忙看看 怎么办啊!!!!!!!!!!!
回复
phys_x
2007年03月22日 14:57:33
3楼
不论一次还是二次设备,一定要可靠接地(一点接地),与变电站的地网铜排相连。如果悬浮或多点接地,在特殊情况下设备会对地产生电位,如果对地电位过高就会损坏甚至击穿设备本身,对附近的操作人员带来人身危险。
回复
phys_x
2007年03月22日 15:02:44
4楼
不论一次还是二次设备,一定要可靠接地(一点接地),与变电站的地网铜排相连。如果悬浮或多点接地,在特殊情况下设备会对地产生电位,如果对地电位过高就会损坏甚至击穿设备本身,对附近的操作人员带来人身危险。
回复
流星雨0613
2007年03月26日 15:46:06
5楼
我这就是很普通的5.5KW的水泵,从控制电柜引出3相4线
穿线管必须用钢管吗? 设备在化工厂
必须设备外壳引地线到穿线管上面吗?
回复
lydczgx
2007年03月26日 18:32:20
6楼
控制电柜引出3相4线,中性线你接在什么地方了,中性线和设备需要的接地不一样.应该引起注意,接错了会引起漏电保护装置误动作.
回复

相关推荐

APP内打开