保持额定正压是否需要余压阀?在电梯间前室和防烟楼梯间什么地方有规定呢?大家给点意见啊
保持额定正压是否需要余压阀?在电梯间前室和防烟楼梯间
什么地方有规定呢?
大家给点意见啊
2楼
请高手,斑竹指点一下,谢谢
回复
3楼
这个好像没有看到过哪里有这方面的规定
回复
4楼
我只遇到前室和楼梯间共用一套加压送风系统,当时在通往前室的风管上我设置了余压阀的。
回复
5楼
有什么地方有这方面的规定吗?
回复
6楼
有吧!!!!!
好象是北京的地标上有吧!!!!!!
可能是第几分册!!!!
只是见过!!!!!
忘了在哪了!!!!!
回复
7楼
有吧!!!!!
好象是北京的地标上有吧!!!!!!
可能是第几分册!!!!
只是见过!!!!!
忘了在哪了!!!!!
回复
8楼
高层民用建筑设计防火规范 8.3.6规定防烟楼梯间和合用前室公用送风系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置
上海市工程建设规范<建筑防排烟技术规程>DGJ108-88-2006 3.3.6 当系统的余压超过最大压力差时,应设置余压调节阀或采用变速风机等措施。
回复
9楼
谢谢
回复
10楼
我认为在电梯间前室和防烟楼梯间如果设平开防火门的话,需要设余压阀保持额定正压,因为正压太大的话,推开门的力量也需要的非常大。不符合逃生要求。
如果设防火卷闸门的话,不设余压阀也可以。就是防火卷闸关闭有时间要求,开始最多只能关闭一半(烟感控制),再后才可完全关闭(280度温感控制)。
回复
11楼
我是暖通行业会议组织者,对地暖,水泥发泡设备,电采暖,散热器,壁挂炉,热水器,等等,都比较了解,也知道全国各地的供货厂家,大家有什么事情可以问我,平时MSN在线: adong168@msn.com, 董旭东 13152076465 或者adong168@sina.com邮件告诉我,
全国各地的展览会大家想参加那里的,都可以和我取得联系! 我们的展览会对专业观众现场有礼品发放.