各位师傅帮我看看,这图是否是正确的,我迷茫了。这个容量是不是小了,还有开关的95的线 配的160A的开关,望各位师傅指点下[ 本帖最后由 kdsdg720 于 2012-9-12 08:49 编辑 ]
各位师傅帮我看看,
这图是否是正确的,我迷茫了。这个容量是不是小了,还有开关的95的线 配的160A的开关,望各位师傅指点下
[
本帖最后由 kdsdg720 于 2012-9-12 08:49 编辑 ]
2楼
不小,它有个用电系数0.7呀,不是所有的设备同时用
回复
3楼
那平时这些设备都是一起开启,导致现在进线发烫,。那 那些备用的留着有什么用呢,既然留着备用,那 总线的容量上 肯定要有预留吧
回复
4楼
那不用考虑备用的那些开关了吗,还有就是 这个系数是不是太小了,现状这些是空调房的电源,都是同时开启的,。,有些疑惑的。
回复
5楼
看了一下,其他没什么问题,电流互感器250/5有点大,按我的经验,正常工作的电流约在100A左右,开关又是160A的,电流互感器选200/5足够了(指针的1/2的中间)。
好象标准电流互感器中,就没有250A这档的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-12 13:19 编辑 ]
回复
6楼
区管,那如果备用的上面增加设备了怎么办呢,是不是增加设备的同时 也要增加总开关和进线线径呢、,现在 实际的电流 不止100A,所以 现在总的进线已经发烫很厉害了。
回复
7楼
发烫不跳闸?实测电流又是多少呢?会不会是电缆质量有问题造成发烫
回复
8楼
实测的话A相:176A,B相:170,C相:172A,160的总开关已经有兹的声音了。这个柜子的上级是一个200A的开关,问:这个160的开关是否需要更换,如果更换是不是要连上级一起换掉,和上级开关同级是否可以。
对了看了下 现场,原先图纸上是3路开关设备出线,但现在 实际有6路开关 接负载(风机房)
[
本帖最后由 kdsdg720 于 2012-9-12 17:21 编辑 ]
回复
9楼
我到现场看过 ,有250这档的互感器的,,还想问下区管,像我们一个630A的开关,配的是600/5的互感器,但实际现在电流也不大平时也就100多A,那这对电表计量是否有误差?
回复
10楼
176A电流,160A的开关,这还不小?
回复
11楼
但图纸上是3路出线的,就是因为看到现场后,问了开始的问题,就是后备的是不是要考虑进去,个人认为总开关和 总进线线径要匹配吧,现在就是增加了3路出线总的变成6路出线了才导致 总电流 173A了,,现状肯定是小了,但 现在新问题出来了,如果更换了这个160的总开关,那 这个160A总开关的上一级 200A的是否也要上升一级呢??