11年下午30题
toto_hong
toto_hong Lv.3
2012年09月11日 21:13:02
只看楼主

第四层为加强区上一层 抗震等级为何不是二级?纵筋配筋率为何不是取1.0%

第四层为加强区上一层 抗震等级为何不是二级?纵筋配筋率为何不是取1.0%
免费打赏
嘿嘿haha
2012年09月11日 22:03:28
2楼
同求!!!
回复
toto_hong
2012年09月12日 00:06:02
3楼
看了两本真题都是这么解答 困惑困惑 还是我哪里搞错了
回复
wshj1016
2012年09月12日 12:16:23
4楼
约束边缘构件配筋采用的抗震构造措施的抗震等级同底部加强区。
回复
北京院小李飞刀
2012年09月12日 16:37:50
5楼
多交流交流。
回复
zmnengzhuc
2012年09月12日 16:46:17
6楼
底部加强区的抗震等级管上面什么事?只不过是按底部加强部位设置边缘构件
回复
北京院小李飞刀
2012年09月12日 22:15:47
7楼
用质疑的精神探讨问题。
回复
wangkunang
2012年09月13日 08:46:21
8楼
《高规 》JGJ3-2002条文说明是底部加强区配筋延伸到加强区上一层,考试就认为按底部加强区配筋,2010版的条问就没有再细说了。答案是有争议的,也可以说2011年的答案是错的。
回复
toto_hong
2012年09月13日 15:47:29
9楼
了解了 感谢
回复

相关推荐