断路器跳跃闭锁电路分析
lecom021
lecom021 Lv.5
2012年09月11日 22:47:34
来自于断路器
只看楼主

电气跳跃闭锁回路通常是由跳跃闭锁继电器实现的。跳跃闭锁继电器TBJ具有一个电流启动线圈TBJ/I、一个电压保持线圈TBJ/U、2对动合触点TBJ1、TBJ4和2对动断触点TBJ2、TBJ3、TBJ/I接于断路器的跳闸线圈回路,TBJ/U接于断路器的合闸回路,TBJ1作电流自保持用,TBJ2、TBJ3并联后串入合闸回路。电路分析 当跳闸继电器TJ 动作启动跳闸时,TBJ/I 励磁、TBJ 动作、TBJ1闭合将跳闸命令保持,直到断路器断开,同时TBJ2 、TBJ3断开合闸回路,TBJ4闭合,准备好TBJ的电压自保持回路。若在断路器未断开之前,即TBJ 未返回之前手合继电器触点SHJ 或自动重合闸触点ZHJ 闭合,则TBJ 经已经闭合的TBJ 4 和SHJ 或ZHJ 保持,即TBJ2、TBJ 3 继续处于断开状态,保证断路器不会合闸,达到跳跃闭锁的目的。

电气跳跃闭锁回路通常是由跳跃闭锁 继电器实现的。跳跃闭锁继电器TBJ具有一个电流启动线圈TBJ/I、一个电压保持线圈TBJ/U、2对动合触点TBJ1、TBJ4和2对动断触点TBJ2、TBJ3、TBJ/I接于 断路器的跳闸线圈回路,TBJ/U接于断路器的合闸回路,TBJ1作电流自保持用,TBJ2、TBJ3并联后串入合闸回路。

电路分析
当跳闸继电器TJ 动作启动跳闸时,TBJ/I 励磁、TBJ 动作、TBJ1闭合将跳闸命令保持,直到断路器断开,同时TBJ2 、TBJ3断开合闸回路,TBJ4闭合,准备好TBJ的电压自保持回路。若在断路器未断开之前,即TBJ 未返回之前手合继电器触点SHJ 或自动重合闸触点ZHJ 闭合,则TBJ 经已经闭合的TBJ 4 和SHJ 或ZHJ 保持,即TBJ2、TBJ 3 继续处于断开状态,保证断路器不会合闸,达到跳跃闭锁的目的。

技术要求
1.电流启动值 
  根据电力工业部1984年反事故措施和电力系统二次回路设计规程的规定,跳跃闭锁继电器的电流启动值应与断路器的跳闸电流配合,其电流启动值不得大于断路器跳闸电流的50%,即跳闸时跳闸回路的电流应大于TBJ启动电流的2倍,保证TBJ电流的可靠系数大于2。
  2.电流线圈的电压降 
  根据上述规定,跳跃闭锁继电器的电流线圈的电压降应小于操作回路额定电压的5%。
  3.电压动作值
  按照规程的规定,跳跃闭锁继电器的电压动作值应不大于操作回路额定直流电压的70%,保证操作直流电源电压在规定范围内波动时,TBJ可靠动作;同时TBJ电压动作值应不小于操作回路额定直流电压的50%,以保证操作直流电源回路接地时,TBJ不误动作。

4.触点性能 
  TBJ的触点性能应与继电保护装置中出口中间继电器的触点性能相同,电力行业标准规定,继电保护装置中出口中间继电器的触点性能应符合下列要求:
  返回特性,返回值≥额定值的10%(对于干簧继电器,要求返回值≥额定值的70%);闭合容量,直流回路220V,5A;机械寿命,不带负载时,动作105次;接触电阻,用毫欧计测量时≤0.1Ω;用数字万用表测量时≤0.5Ω;用电流电压法测量时≤0.1Ω。

5.绝缘性能 
  a.同一组触点断开时,能承受工频1000V电压,时间1min;
  b.无电气联系的各导电部分之间,能承受工频2000V电压,时间1min;
  c.所有导电部分对安装架之间,能承受工频2000V电压,时间1min。
免费打赏
qczd100
2012年09月12日 09:18:24
2楼
TBJ的触点性能应与继电保护装置中出口中间继电器的触点性能相同,电力行业标准规定,继电保护装置中出口中间继电器的触点性能应符合下列要求:
  返回特性,返回值≥额定值的10%(对于干簧继电器,要求返回值≥额定值的70%);闭合容量,直流回路220V,5A;机械寿命 www.gpsex100.com不带负载时,动作105次;接触电阻,用毫欧计测量时≤0.1Ω;用数字万用表测量时≤0.5Ω;用电流电压法测量时≤0.1Ω。
回复

相关推荐

APP内打开