急问一个消防问题
gxzlc666
gxzlc666 Lv.2
2007年03月22日 11:29:12
只看楼主

集体宿舍,六层,5688立方,是否要设室内消火栓,如要设,可不可以不要天面水箱?谢谢!

集体宿舍,六层,5688立方,是否要设室内消火栓,如要设,可不可以不要天面水箱?谢谢!
免费打赏
dyltj
2007年03月22日 13:57:46
2楼
按规范,体积不超过10000立方不用设
回复
chengshili
2007年03月22日 14:02:37
3楼
需要设,层数超过了5层。
看你们市政情况,如果压力不够,应设屋面消防水箱。
回复
zhangminghua7512
2007年03月22日 22:41:43
4楼
看消防水源、水压情况,能满足的话不用设
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月23日 09:56:06
5楼
应该设置消火栓,因为是六层!一般的市政管道压力不会有这么大的,估计要设置天面消防水箱!!!
回复
yanglan
2007年03月23日 14:04:32
6楼
超过5层了,肯定要设的。
六层的话,市政压力很难满足最不利消火栓压力,水箱也要设的。

仔细对照规范去理解吧。
套在规范范围内的,肯定逃不了的。
回复
jinhui020222205
2007年03月23日 14:39:04
7楼
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;

套这条规范,应该要布置。
回复
water_336
2007年03月24日 15:30:10
8楼
楼上说的对!
回复
water_336
2007年03月24日 15:31:04
9楼
应该设!
回复
zhangminghua7512
2007年03月27日 13:43:15
10楼
需设室内消火栓,水箱也要设
回复