有一个小区,内有 酒店和住宅楼。最高的住宅楼比酒店高1米。考虑酒店屋面大,消防用水量也大,且喷淋只有酒店需要。打算把高位消防水池放在酒店楼顶,设置增压稳压设备。(酒店比最高住宅低1.0米)请问行不行?
有一个小区,内有 酒店和住宅楼。最高的住宅楼比酒店高1米。考虑酒店屋面大,消防用水量也大,且喷淋只有酒店需要。打算把高位消防水池放在酒店楼顶,设置增压稳压设备。(酒店比最高住宅低1.0米)请问行不行?
2楼
可以的,我认为是
回复
3楼
水箱不一定装在最高建筑物上。只要比你所安装的消防管高就行。
回复
4楼
你看一下强条,这个消防无小事
回复
5楼
这个简单,不才1米吗,只需要把酒店屋顶水箱间地面多加一米面层,造成水箱实际高度大于等于住宅屋顶就OK
回复
6楼
屋顶消防水箱一定要装在最高处。这个规范上说的很清楚。
回复
7楼
必须要在最高处的!最高的
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
上哦
回复
8楼
一定要最高顶上 这也太死板了
回复
9楼
你设了增压稳压就行了
回复
10楼
最高顶上 最好翻翻规范
回复
11楼
当然可以,消防水箱应设置在建筑的最高部位前提是要重力自流的。