需要制作成冷热两用一体机,根据以下参数怎么计算需要多大的冷水机?4度出水,8度温差,冻水流量是14m3/h另外,和制冷机一个机柜的加热:把4度水加热到十二度,流量是14m3/h
需要制作成冷热两用一体机,根据以下参数怎么计算需要多大的冷水机?
4度出水,8度温差,冻水流量是14m3/h
另外,和制冷机一个机柜的加热:
把4度水加热到十二度,流量是14m3/h
免费打赏
mawei1226
2012年09月14日 16:30:46
2楼
先计算所需制冷量 Q=C△tM/s=4.187*8℃*14000L/3600S=130KW,考虑环境变化等因素制冷量应该选大些,可以选到150KW,选蒸发温度为-1度时制冷量为150KW的冷水机应该可以了。
4度热到12度同样是8度温差,流量一样,那制热量和制冷量是一样的。