银行消防问题
jiandan-
jiandan- Lv.4
2012年09月12日 19:27:25
来自于通风排烟
只看楼主

一个两层的银行,总的建筑面积1906㎡,每层为953平方米,这样子消防问题需要考虑什么?防排烟需要做吗?我对防排烟问题不是很理解,可是活接下来了又不能不做,跪求各位的指导哈。

一个两层的银行,总的建筑面积1906㎡,每层为953平方米,这样子消防问题需要考虑什么?防排烟需要做吗?我对防排烟问题不是很理解,可是活接下来了又不能不做,跪求各位的指导哈。
免费打赏
xiaofengwork
2012年09月19日 22:33:27
12楼
基本上自然差不多吧,体量不大,面积也不大,应该考虑自然排,
回复
gzh6308
2012年09月21日 10:27:25
13楼
防排烟不一定要做,但通风肯定做。关键是金库安全问题。