正常运行时启停机保护的投停
wanfeng623
wanfeng623 Lv.2
2007年03月23日 22:05:02
来自于电站工程
只看楼主

正常运行时启停机保护压板必须退出吗

正常运行时启停机保护压板必须退出吗
免费打赏
t_yf18
2007年03月27日 13:03:26
2楼
既然是起停机保护,当然是在起停机时才投运的了。主要目的是为了防止在转速较低时误加励磁,与过激磁保护的原理是一致的。
回复
wanfeng623
2007年05月06日 21:37:15
3楼
谢了
回复

相关推荐

APP内打开