建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
如果一栋建筑物内有上下两层需做雨淋,但喷头数未超500,是做一个雨淋阀,每层做电磁阀,有探测器报警;还是每层、每个防护分区(一层分了2个防护分区)均需设单独的雨淋阀?
如果一栋建筑物内有上下两层需做雨淋,但喷头数未超500,是做一个雨淋阀,每层做电磁阀,有探测器报警;还是每层、每个防护分区(一层分了2个防护分区)均需设单独的雨淋阀?
免费打赏
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月24日 11:46:05
2楼
每个防火分区做一个雨淋阀!!!!!
回复
ksjgb
2007年03月25日 12:55:49
3楼
每个防火分区做一个雨淋阀,雨淋阀控制的面积是很有限的
回复
ah-wangjun
2007年03月26日 10:21:03
4楼
楼上2、3 楼两位说的有点问题,是每个防护分区,不是防火分区,雨淋系统很多水友都不熟悉,建议做之前好好学习《自动喷水灭火系统设计手册》,切切!不要想当然。
回复
lzp0928
2007年03月27日 15:28:00
5楼
4楼好像是对牛弹琴啊.