请教大虾,锅炉房的高度如何确定,规范上似乎没有明确规定。定这个高度有没有什么依据可循?
请教大虾,锅炉房的高度如何确定,规范上似乎没有明确规定。定这个高度有没有什么依据可循?
2楼
一般考虑炉体本体的高度加上附件高度,上面留下一定的检修高度,规范好象说不宜小于6米,如果是很小的炉子,就要另说了
回复
3楼
根据产品样本来确定,要和甲方、建筑专业、结构专业商量。
回复
4楼
谢谢大侠
回复
5楼
根据你选用的锅炉的尺寸,规格,让搞建筑的根据样品来设计高度。
回复
6楼
5楼的是在开玩笑吗?
如果做暖通的自己都心里没数,还能指望建筑专业比你清楚?
锅炉房里不仅仅是锅炉本体,还有供回水管、平时及事故通风风管、水平排烟管,可能还要考虑其他水管、电气管线的空间。这些至少要占1.0m左右的高度,或许更多。
至于锅炉本体的高度,差别就大了:小锅炉可能1.5m左右,大锅炉可能高达3.5-4m。
别忘了还有梁的高度。
回复
7楼
主要看你的锅炉的容量啊。容量大当然要求的净空也就大了
回复
8楼
现在多多学习!
回复
9楼
Net height about 1.5m is necessary for reparing .