最近碰到个怪现象
ease3536
ease3536 Lv.2
2007年03月24日 21:17:43
只看楼主

最近碰到个怪现象。机器设备貌似是额定功率记得312KW,配电站中使用的断路器630A。用了两年差不多一直没出现什么大毛病。最近一段时间,老是烧坏开关,连续更换了3个。。最后一次,某个同仁居然发现离设备5米远处的架空桥架上居然冒出火花,还几点火星飘落地面。经检查 无接地,无短路。当时电缆选用的是3*300(单芯)。不知道是什么情况。麻烦遇到这种情况的或知道的解释下!!

最近碰到个怪现象。2007年03月24日 23:28:55
2楼
线路或设备的连接接头处有接触不良现象引起过热或冒火!
回复
xlsfc
2007年03月26日 08:18:20
3楼
再仔细检查冒火花的地方,注意一定要仔细检查,仔细
回复
qiuxiansheng
2007年03月26日 10:55:01
4楼
仔细检查电缆的两个接线端和冒火花的地方,一定要认真,用摇表测每相对地电阻。
回复
ease3536
2007年04月01日 14:06:41
5楼
反正是搞不清楚,最后把电缆换了。到现在貌似还没出什么毛病!
只是搞不清楚为什么有火。
回复
clara_1974
2007年04月01日 15:09:17
6楼
你用的是铝芯线吧,时间长了,接头氧化增大了电阻,接触不良引发的电弧。