请问大家在路灯负荷计算时,高压钠灯的功率因数取多少?
请问大家在路灯负荷计算时,高压钠灯的功率因数取多少?
2楼
我们的做法,不管多大都要自带电容补偿,使得功率因数达到0.9以上,
回复
3楼
1只250w为例,慢启动时间在40-50s,快启动时间5-15s之间.启动电流大了或等了3.6A正常运行电流大于或等于3A,不加电容器功率因数,功率因数=250w\220*3=0.38
回复
4楼
一般在0.4-0.5之间,不过都要和灯具成套配置电容补偿器,一般在0.85以上就可以满足要求了!
回复
5楼
不配电容是0.4,0.5吧
回复
6楼
那现在用电子触发器启动的的高压钠灯功率因数也是这么低吗?
回复
7楼
标准要求补偿至0.85以上。
回复
8楼
做电的,只要合规范规定就好。大于或等于0.85就可
回复
9楼
也就是计算负荷时,功率因数取0.85了
回复
10楼
4楼说的好,支持一下。
回复
11楼
单灯一般在0.85以上就行
回复