泵送混凝土施工工艺
zhouzhou@sl
2004年05月28日 13:54:31
只看楼主

泵送混凝土施工工序:布管→润滑→排水→泵送水泥煤灰浆→泵送砼→完工后清洗拆管。1、混凝土泵送管路的布置混凝土泵送管路的布置基本原则如下:(1)管路布置尽可能使距离最短,弯管最少。(2)管路接头应联接牢固,密封、不漏浆。(3)管路布置应满足先浇最远处,然后依次拆管后退,减少泵送过程中接管影响作业。(4)要布置弯管的地方,尽量使用转弯半径大的弯管,减少压力损失,避免堵管。(5)向上布置管路,一般不使用垂直和上的90°的弯管,用钢管搭设脚手架斜道,减少输送阻力和堵管。

泵送混凝土施工工序:布管→润滑→排水→泵送水泥煤灰浆→泵送砼→完工后清洗拆管。
1、混凝土泵送管路的布置
混凝土泵送管路的布置基本原则如下:
(1)管路布置尽可能使距离最短,弯管最少。
(2)管路接头应联接牢固,密封、不漏浆。
(3)管路布置应满足先浇最远处,然后依次拆管后退,减少泵送过程中接管影响作业。
(4)要布置弯管的地方,尽量使用转弯半径大的弯管,减少压力损失,避免堵管。
(5)向上布置管路,一般不使用垂直和上的90°的弯管,用钢管搭设脚手架斜道,减少输送阻力和堵管。
(6)向下的管路布置,在垂直向下的管路下端布置一缓冲水平段或管口朝上的倾斜坡段,以减少混凝土自落产生离析而堵塞。
(7)混凝土浇筑速度、管路装拆等停歇时间比较长时,可每隔10-15分钟反泵再正泵2-3个行程。
2、泵送混凝土浇筑工艺
泵送混凝土比常态混凝土流动性大,在振捣过程中骨料与水泥砂浆易产生不均匀分布,掌握其特殊性,对做好现场施工管理,保证混凝土质量十分重要,必须强调如下几点:
(1)尽可能按平层法浇筑,浇筑厚度30-50cm,应由远而近逐层浇筑。
(2)混凝土下料高度不得大于1m,不得向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架。
(3)浇筑竖向结构混凝土时,不得在同一处连续布料,应在2-3m范围内水平移动布料,宜垂直于模反布料。要有效消除不均匀流动现象,仓面的泌水要及时排除。
(4)振捣泵送混凝土时,振动棒移动间距宜为40cm左右,振捣时间宜在15-30秒,不能一次长时间振捣,覆盖第二层砼前,再进行第二次复振,既可以振捣密实,排除气泡,又可防止过振产生骨料下沉分离。
(5)大体积水平结构的混凝土表面,在收仓后初凝前应再复振一遍,并适时用木批磨平搓毛两遍以上,必要时,还应用铁制滚筒压两遍以上,预防产生收缩裂缝。
(6)浇完混凝土的仓面应覆盖保温材料,加强淋水养护。
免费打赏
pan_yibin
2004年08月14日 21:53:31
13楼
向下的管路布置,在垂直向下的管路下端布置一缓冲水平段或管口朝上的倾斜坡段,以减少混凝土自落产生离析而堵塞。
这一点施工单位在现场不易做到
回复
wmgzx
2004年08月18日 17:15:31
14楼
写得很好
回复
红雪
2004年08月19日 17:41:31
15楼
一般不用向下的管路,规范对下端水平段长度为规定,是高度的3~5倍.
回复
houke229
2004年09月24日 21:50:51
16楼
从我了解来看,泵送混凝土塌落度一般在9~11cm
回复
木懂流年
2005年03月27日 19:47:17
17楼
谢谢分享!
回复
arji2000
2005年03月28日 14:34:36
18楼
好象低了点吧??如果商品砼呢!?
回复
xzliugang
2005年08月11日 13:14:58
19楼
长知识
回复
h7409@co163
2005年10月08日 21:09:01
20楼
谢谢!!!!
回复
myself629@co163
2006年01月06日 16:34:05
21楼
泵送砼以出机口的为准还是到仓面的砼为准,谢谢
回复
jinneyljj
2006年01月08日 08:09:01
22楼
感谢楼主的分享,我想补充纠正一下11楼的说法,目前三一重工已经生产出了专门用于三级配混凝土施工的混凝土泵,不过目前造价相对较高。