一条电子焊锡拉,要装40个吸风喇叭口,口径:15cm,接3m长的3寸的软管,请问总共风量有多大?应配多大的管道及风机?
一条电子焊锡拉,要装40个吸风喇叭口,口径:15cm,接3m长的3寸的软管,请问总共风量有多大?应配多大的管道及风机?
2楼
用在什么场所,风口位置如何?????
回复
3楼
工厂里面的,风口间距1.5m-2m.
回复
4楼
风量不是根据管路来确定的,你吸风的目的是什么,消除余热、余湿或者工艺需要等,据此确定风量
回复
5楼
吸烟用的,电子产品焊锡产生的烟!
回复
6楼
.0.0.0
回复
7楼
根据你的操作台的面积以及范围,确定你的排烟罩的边缘控制风速,再根据你的吸烟罩面积求得你的风量。再确定你的排烟管径。再根据风量选风机。
回复
8楼
有没这方面的例子啊,如果操作台有噪音要求的如何计算
回复
9楼
根据风口的风送,反算流量。
回复
10楼
是不是生产线上面的吸烟罩?接不接主管?有没有锡炉?风管选300*300的差不多,如果有锡炉的话建议你选择20000风量的风机,如果没有,建议你选择11000风量的.风管如果保温的话,建议不要用玻璃棉,用玻璃棉的话胶钉可能会脱落.还有建议你在软管接风管的地方一个口配一个胶塞,用链条连接.
回复
11楼
怎么个算法??
回复