一条电子焊锡拉,要装40个吸风喇叭口,口径:15cm,接3m长的3寸的软管,请问总共风量有多大?应配多大的管道及风机?
一条电子焊锡拉,要装40个吸风喇叭口,口径:15cm,接3m长的3寸的软管,请问总共风量有多大?应配多大的管道及风机?
12楼
风量不是根据管路来确定的,你吸风用作什么,消除余热、余湿或者工艺需要,舒适度等,
根据需求确定风量。
回复
13楼
没有什么算法,全是估的.
我去年做了一个板卡的加工线,三条生产线,每条生产线18个喇叭口加一个锡炉,三条支管接主管的,最后选择的是22000的离心风机,风机买了两台,一用一备.如果风机放在室外的话,最好买电机内置的,外置的话风机寿命很短.还有,如果你的风管需要穿楼板或者穿墙的话,防水不能用结构胶,要用绝缘脂加水泥砂浆.建议你在柜子里面用一个3.5kw的变频器,接的时候一定要注意正反.
回复
14楼
可以用通风次数来确定,
焊接车间每小时换气次数为12-30次。
回复
15楼
首先要看你的用途,根据你的操作台的面积,确定你的排烟罩的边缘控制风速,再根据你的吸烟罩面积求得你的风量。再确定你的排烟管径。再根据风量选风机。
回复