请问负压生物实验室排风口
haodangxp
haodangxp Lv.4
2007年03月25日 17:39:46
只看楼主

请问一下,负压生物安全实验室的排风系统要不要设两道高效过滤器,排风口一道,排风机处一道。负压实验室是P2实验室。

请问一下,负压生物安全实验室的排风系统要不要设两道高效过滤器,排风口一道,排风机处一道。负压实验室是P2实验室。
免费打赏
luyuliang163@co163
2007年07月11日 22:02:34
2楼
不需要,高效过滤器应安装与排风系统负压段,与实验室近些,风机建议处于排风口附近,这样整个排风系统都处于负压状态,安全自然没问题了
回复
zaku11
2007年07月12日 10:17:36
3楼
去看 生物安全实验室建筑技术规范 吧, P2实验室的室内排风口附近必须设不低于B类的 高效过滤器,安装位置也有详细描述。
排风机处就不需要了。
虽然没有强制要求,但是排风机组最好一用一备
回复
zhaol79
2007年07月26日 16:55:11
4楼
排风机内带中效过滤器就行了