请教大神们,在计算钢筋长度时,钢筋搭接(注意是搭接不是焊接)是多少倍d? 我听别人说,是42d,但我自己查了下资料,发现有45d、40d和35d的,但就是没有他所说的42d。请问,到底是多少呢?
请教大神们,在计算钢筋长度时,钢筋搭接(注意是搭接不是焊接)是多少倍d? 我听别人说,是42d,但我自己查了下资料,发现有45d、40d和35d的,但就是没有他所说的42d。请问,到底是多少呢?
12楼
35D剩以搭接系数(至少是1.2)
回复
13楼
多看书、多学习、多看现场,多总结,我想最终你还是会明白的。因为主要是考经验
回复
14楼
搭接长度乘以系数了 建议你看11G中关于搭接锚固的表格
回复
15楼
看03G101-1上面有
钢筋型号和混凝土强度 有搭接的取值
回复
16楼
请查看11G101第54页的相关要求或设计要求的搭接长度
回复
17楼
根据设计要求和依据的图集的规定计算搭接长度,按抗震等级、环境、钢筋种类等情况进行选择。
回复
18楼
谢谢。你的表格很有作用。
回复
19楼
读万卷书不如行万里路 行里路不如分享无数
回复
20楼
准确的答案是按混凝土规范上的公式计算而来,用于抗震时再乘放大系数。
回复
21楼
我一不知道 ~~、
回复