请教大神们,在计算钢筋长度时,钢筋搭接(注意是搭接不是焊接)是多少倍d? 我听别人说,是42d,但我自己查了下资料,发现有45d、40d和35d的,但就是没有他所说的42d。请问,到底是多少呢?
请教大神们,在计算钢筋长度时,钢筋搭接(注意是搭接不是焊接)是多少倍d? 我听别人说,是42d,但我自己查了下资料,发现有45d、40d和35d的,但就是没有他所说的42d。请问,到底是多少呢?
22楼
根据钢筋受力(受拉、受压),设计是否充分利用钢筋强度,钢筋类别(圆钢、月牙纹)、混凝土强度、是否抗震等因素有关。具体查规范吧!!!
回复
23楼
实际上我们现在的绑扎方式,并不能保证钢筋传力,好像清华还是哪个大学做了实验,即便是按规范长度,也不能满足传力要求。
从理论上讲,钢筋周边必须充分与混凝土接触,与混凝土握裹力满足要求,受力才会传递。故建议,只要不是有反复振动荷载,尽量焊接;即便是有反复振动荷载,也建议机械连接为好。
回复
24楼
记住任何情况下不小于300mm,不管受拉还是受压
回复
25楼
不同的部位要求不一样哦
回复