钢筋搭接的长度
t313628197
t313628197 Lv.3
2012年09月13日 15:10:49
来自于建筑施工
只看楼主

请教大神们,在计算钢筋长度时,钢筋搭接(注意是搭接不是焊接)是多少倍d? 我听别人说,是42d,但我自己查了下资料,发现有45d、40d和35d的,但就是没有他所说的42d。请问,到底是多少呢?

请教大神们,在计算钢筋长度时,钢筋搭接(注意是搭接不是焊接)是多少倍d? 我听别人说,是42d,但我自己查了下资料,发现有45d、40d和35d的,但就是没有他所说的42d。请问,到底是多少呢?
免费打赏
海阔天空0
2012年09月20日 09:53:15
22楼
根据钢筋受力(受拉、受压),设计是否充分利用钢筋强度,钢筋类别(圆钢、月牙纹)、混凝土强度、是否抗震等因素有关。具体查规范吧!!!
回复
海阔天空0
2012年09月20日 09:56:51
23楼
实际上我们现在的绑扎方式,并不能保证钢筋传力,好像清华还是哪个大学做了实验,即便是按规范长度,也不能满足传力要求。

从理论上讲,钢筋周边必须充分与混凝土接触,与混凝土握裹力满足要求,受力才会传递。故建议,只要不是有反复振动荷载,尽量焊接;即便是有反复振动荷载,也建议机械连接为好。
回复
feng_bo
2012年09月20日 11:49:11
24楼
记住任何情况下不小于300mm,不管受拉还是受压
回复
nyuerlg
2012年09月21日 10:25:20
25楼
不同的部位要求不一样哦
回复

相关推荐