请问:一般工厂做通风时,管内风速设计每秒多少米,散流器出风口风速多少合适.谢谢!

请问:一般工厂做通风时,管内风速设计每秒多少米,散流器出风口风速多少合适.
谢谢!
免费打赏
somebody665
2007年03月28日 16:29:33
12楼



较高级的,需要设
回复
yjianjian830928
2007年03月28日 17:24:53
13楼
这个好象有普通的风口就可以了.将颈部流速控制在3-6之间,主管的话看情况而定,一般大边2000以下的不要超过12.
回复
xieyongde
2007年03月28日 22:18:42
14楼
讨论也没有什么结果,我看你还是自己根据情况查一下规范吧!
回复
liqiangsc
2007年03月29日 08:38:05
15楼
有的工艺设备自身带有传感器,我在上一工厂的末端风速要求不低于4m/s
回复
jak_lxq
2007年04月02日 21:31:57
16楼
谢谢各位的指教,车间通风主要是补充氧气,级别不算高的净化车间,所以要用到散流器.
回复
jinfengxiyu520
2007年04月03日 16:51:01
17楼
工厂最好还是知道工艺再做通风,我以前在纺织,纺织的通风是为工艺服务的。如果只是一般的机加工,不通风可能就可以。当然在一些喷涂车间,要做局部通风的
回复
shiningfangli
2008年09月21日 01:09:27
18楼


同感 知道了工艺再对症下药
回复
我去画图了
2008年09月21日 20:06:27
19楼
我一般排风风速为11m,送风风速为7m,根据实际调整。